前言: 制冷劑是影響冷庫溫度的一個重要因素,節流閥調節不當或堵塞,會直接影響到進入蒸發器的制冷劑流量。因此需要注意制冷劑的狀態。
    當冷庫節流閥開啟度過大時,制冷劑流量偏大,蒸發壓力和蒸發溫度也隨之升高,庫房溫度下降速度將減緩;同時,當節流閥開啟度過小或堵塞時,制冷劑流量也減小,系統的制冷量也隨之減小,庫房溫度下降速度同樣將減緩。
    一般可通過觀察蒸發壓力、蒸發溫度及吸氣管的結霜情況來判斷節流閥制冷劑流量是否合適。
    節流閥堵塞是影響制冷劑流量的重要因素,引起節流閥堵塞的主要原因是冰堵和臟堵。
       冰堵是由于干燥器的干燥效果不佳,制冷劑中含有水分,流經節流閥時,溫度降至0以下,制冷劑中的水分結成冰而堵塞節流閥孔;
       臟堵是由于節流閥進口過濾網上積聚了較多的臟物,制冷劑流通不暢,形成堵塞。
   系統中的制冷劑量不足,制冷能力不足
  制冷劑循環量不足主要有兩個原因
  一是制冷劑充注量不足,此時,只需補入足量的冷庫制冷劑就可以了。
    另一個原因是,系統制冷劑泄漏較多,遇上這種情況,應先查找漏點,重點檢查各管道、閥門連接處,查出泄漏部位修補后,再充入足量的制冷劑。
冷庫壓縮機效率低,制冷量不能滿足冷庫庫房負荷要求壓縮機由于長期運轉,汽缸套和活塞環等部件由于磨損嚴重,配合間隙增大,密封性能會相應下降,壓縮機的輸氣系數也隨之降低,制冷量將減少。
     當制冷量小于庫房熱負荷時,將導致庫房溫度下降緩慢。可通過觀察壓縮機的吸、排氣壓力大致判斷壓縮機的制冷能力。若壓縮機的制冷能力下降,常用的方法是更換壓縮機的汽缸套和活塞環,如果更換后仍不能湊效,則應考慮其它方面的因素,甚至拆機檢修,排除故障因素。